  BBI-330/350 低压电动机 (330)/线路微机型保护测控装置 (350) (V4.01 标准版) 技术说明书 北京基础创新电气自动化技术有限公司 目 录 1 产品概述 - 1 - 1.1 产品特点 - 1 - 1.2 产品功能 - 1 - 2 技术指标 - 3 - 2.1 产品执行标准 - 3 - 2.2 环境条件 - 3 - 2.3 绝缘性能 - 3 - 2.4 电磁兼容(EMC)性能 - 4 - 2.5 主回路额定参数 - 4 - 2.6 控制器额定参数 - 4 - 2.7 测量精度 - 4 - 3 电动机保护原理 - 5 - 3.1 启动超时保护 - 5 - 3.2 过载保护 - 5 - 3.3 过流(堵转)保护 - 8 - 3.4 断相保护 - 8 - 3.5 电流不平衡保护 - 8 - 3.6 接地保护 - 9 - 3.7 漏电保护 - 9 - 3.8 短路保护 - 9 - 3.9 欠载保护 - 10 - 3.10 温度保护 - 10 - 3.11 过电压保护 - 11 - 3.12 低电压保护 - 11 - 3.13 欠功率因数保护 - 11 - 3.14 相序保护 - 12 - 3.15 TE 时间保护 - 12 - 3.16 重启动功能 - 13 - 3.17 工艺联锁 - 13 - 3.18 事故停机 - 14 - 4 线 接地保护 - 15 - 4.3 漏电保护 - 15 - 4.4 低压闭锁过流一段 - 16 - 4.5 低压闭锁过流二段 - 16 - 4.6 过流三段 - 16 - 4.7 后加速保护 - 17 - 4.8 低电压保护 - 17 - 5 产品尺寸 - 18 - I 5.1 本体模块尺寸 - 18 - 5.2 显示模块尺寸 - 18 - 5.3 BCT 模块尺寸 - 19 - 5.3.1 BCT002、BCT006 - 19 - 5.3.2 BCT025 和 BCT100 - 19 - 5.3.3 BCT250 - 19 - 6 选型设计 - 20 - 6.1 装置选型订购说明 - 20 - 6.2 端子定义说明 - 22 - 6.3 电动机典型接线 保护模式接线 保护模式接线 传统模式接线 直接启动模式接线 直接启动模式接线 双向启动模式接线 星三角启动模式接线 自耦变压器启动模式接线 软启动模式接线 线 - 附录A 设备参数表 - 33 - 附录 B 外置 CT 接线 - 附录 C 常见问题处理 - 35 - II 1 产品概述 1.1 产品特点 BBI-330/350 低压电动机/线路微机型保护测控装置适用于380V/690V 电压等级。 BBI-330/350 低压电动机/线路微机型保护测控装置集保护、测量、控制、通讯为一体, 与框架断路器、塑壳断路器、接触器、软启动器等低压电器配合,可取代时间继电器、中间 继电器、电压继电器、电流继电器、各种电力仪表、指示灯、按钮、可编程控制器(PLC)及 变送器等多种分立元件,是智能化MCC 和PC 的理想选择。 BBI-330/350 装置可满足不同柜型的工艺需求,具体的功能配置说明请参见表1-1。 产品主要特点:  集成电路采用多层板和SMT 表面贴装技术,可靠性高,适应于恶劣环境。  具备对EEPROM 的自诊断功能。并具有软件陷阱功能,断电记忆功能。当CPU 出现 非正常复位时,可自动完成对出口状态、运行状态的再恢复。  对电动机的启动采用无流到有流上升沿识别技术,对装置的跳闸出口采用标志反馈 技术,可在任何情况下正确识别电动机当前所处的就绪、启动、运行、停车冷却、 停车等相应状态。  端子全部采用插拔式,安装维护方便。  一套装置,既可应用于线路,也可应用于电动机;既可满足接触器、塑壳断路器要 求,也可满足框架断路器、软启动器等其它回路要求。  系列装置可满足MNS、GCS、GCK、GGD 等不同柜型的安装要求,可直接安装于 1/4 模数的抽屉柜中。 1.2 产品功能 表1-1 BBI-330/350 系列具体的功能配置表 BBI-33 装置功能 功能名称 0/350 适用于220V/380V 电压等级 ● 电压等级 适用于690V 电压等级 ○ 启动超时保护 ● 过载保护 ● 过流堵转保护 ● 电动机 缺相保护 ● 保护功能 电流不平衡保护 ● BBI-330 接地保护 ● 短路保护 ● 漏电保护 ● - 1 - tE 时间保护 ● 欠载保护 ● 过电压保护 ● 低电压保护 ● 欠功率因数保护 ● 相序保护 ● 温度保护PTC/NTC ● 过负荷保护 ● 接地保护 ● 漏电保护 ● 线路 低压闭锁过流一段 ● 保护功能 低压闭锁过流二段 ● BBI-350 过流三段 ● 后加速保护 ● 低电压保护 ● 三相电流、漏电电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有 测量功能 ● 功电度、无功电度、电流不平衡率、热容热阻(电动机回路) 8 路DI ● 开关量输入 16 路DI ○ 继电器输出 4 路DO ● 1 路4~20mA 输出,参数可编程 ○ 模拟量输出 2 路4~20mA 输出,参数可编程 ○ 1 路MODBUS ○ 2 路MODBUS ○ 通讯功能 1 路CAN ○ 2 路CAN ○ 1 路Profibus ○ 可实现开关柜侧控制、电动机旁控制、远方接点控制、远方通信控制; 控制功能 ● 可实现对框架断路器、塑壳断路器、接触器、软启动器等不同出口对象的控制。 可接收其它电气量检测元器件装置采集现场的 (行程开关、测速器等)信息, 工艺联锁 也可与现场中其它电动机配合实现工艺联锁功能。工艺联锁的判别方式和动作 ● 方式可据现场工艺要求灵活选择。 故障记录 记录8 次最近发生的故障信息 ● 操作记录 记录8 次最近发生的操作信息 ● 欠压重起动 在电动机主回路短时断电后,电压恢复时实现电动机重启动 ○ 当出现雷击等原因造成电源短时故障(俗称“晃电”)时,易导致电动机停车。 抗晃电功能 “晃电”时间一般不大于0.5s,抗晃电功能能保证电源正常时,释放的接触器 ○ 立即吸合,电动机恢复正常运行。 说明:● ——标准配置功能;○ —— 可选功能;空白 —— 无此功能。 - 2 - 2 技术指标 2.1 产品执行标准 GB/T 2900.1 电工术语 基本术语 GB/T 2900.17 电工术语 电气继电器 GB/T 2900.49 电工术语 电力系统保护 GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 11287-2000 电气继电器 第 21 部分:量度继电器和保护装置的振动、冲 击、碰撞和地震试验 第1 篇:振动试验(正弦) GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14598.3-2006 电气继电器 第 5 部分: 量度继电器和保护装置的绝缘配合 要求和试验 GB 9969.1-1998 工业产品使用说明书 总则 JB/T 7828-1995 继电器及装置包装贮运技术条件 IEC60947-1 及GB/T14048.1-2000 低压开关设备和控制设备总则 IEC60947-4-1 及GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器 JB/T10613-2006 数字式电动机综合保护装置通用技术条件 GB3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第3 部分:增安型“e” JB/T10736-2007 交流电动机保护器 JB/T20540.1-6-2006 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线:PROFIBUS 规范 2.2 环境条件 工作环境 应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。 工作环境温度 -10℃~+75℃,且24h 的平均值不超过+35 ℃。 -25 ℃~+70 ℃,相对湿度不大于85%,宜储存于防雨、防雪的室内,周围空气中不含 储存环境温度 有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体。 在最高温度为+40 ℃时相对湿度不超过50 %;在较低温度下可以有较高的相对湿度, 相对湿度 例如20 ℃时达90%,因温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊措施。 大气压力 80kPa~110kPa 2.3 绝缘性能 绝缘电阻 100M Ω/500V 介质强度试验 2kV(r.m.s) ,50Hz ,1min 绝缘实验 冲击电压试验 5kV(峰) ,1.2/50us,0.5J 3 正,3 负,间隔5s - 3 - 2.4 电磁兼容(EMC)性能 静电放电抗扰度试验:EN 61000-4-2 及GB/T17626.2-1998 III 级 射频电磁场辐射抗扰度试验:EN 61000-4-3 及GB/T17626.3-1998 III 级 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验:EN 61000-4-4 及GB/T17626.4-1998 IV 级 浪涌抗扰度试验(1.2/50 μs ):EN 61000-4-5 及GB/T17626.5-1998 III 级 电磁发射试验:GB/T 14598.16-2002 2.5 主回路额定参数 额定电压 AC 380V/690V 或PT 二次侧100V,均可直接接入MPU 装置。 额定绝缘电压 690V 额定频率 50Hz,60Hz 额定电流 2A(0.2~2A) ,6.3A(2~6.3A),25A(6.3~25A) ,100A (25~100A),250A (100~250A) 2.6 控制器额定参数 额定工作电压 DC220V/AC220V 额定功耗 正常工作时:5W;保护动作时:不大于10W 开关量输入 AC/DC220V (外部有源接点) 交流220V 回路:AC250V ,8A 控制继电器输出 交流380V 回路:AC380V ,1.9A 直流回路:DC250V ,1.5A AC250V ,5A 信号继电器输出 DC30V ,3A 污染等级 3 级 安装类别 Ⅲ级 2.7 测量精度 项 目 范 围 精 度 项 目 范 围 精 度 电 流 10%~200%Ie 0.5 级 功率因数 0~1 1.0 级 漏电电流 10%~100%Is 0.5 级 功 率 0~500kW 1.0 级 热 电 阻 0.1K~30K 不大于±3% 模 拟 量 4mA~20mA DC ±2% 电 压 50%~150%Ue 0.5 级 电 度 0~999,999,999 .9kWh ±2% 频 率 45Hz~65Hz 不大于0.02Hz - 4 - 3 电动机保护原理 (BBI-330) 3.1 启动超时保护 启动超时保护在电动机启动过程中投入,启动结束后自动退出。 启动时间的整定可按电动机的实际启动时间,即从启动到电动机达到额定转速的时间, 考虑留有裕度,可整定为电动机实际起动时间的1.2 倍。 保护动作特性:在启动过程中,如果设定的启动时间到后,三相电流最大值 Imax≥ 1.05Ie 或Imax≤20%Ie,启动超时保护立即动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 控制器在启动时间内,短路、断相、相序、欠载、过压、非电量保护有效,其它保护闭 锁;启动结束后,自动投入其它保护。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 启动时间 0.5s~60.0s,0.1s 20 动作方式 告警,跳闸 跳闸 3.2 过载保护 过载保护功能在启动过程中不投入,进入运行状态后自动投入。 保护动作特性:在电动机运行过程中如果三相电流平均值1.05 Ie,过载保护按照保护 特性曲线延时动作;三相电流平均值≤1.05 Ie 时,过载保护不动作。 1)保护特性曲线 过载保护特性曲线  过热方程:t K =⋅ln 2 /1.15  (N −1.15)  I 式中: t -动作时间; N 测 ; I e K -曲线 个,其中有 7 个满足 IEC60947-4-1:2000 要求。这7 个K 值与过载保护级别见下表: K系数 保护级别 整流倍数 1.0 1.2 1.5 7.2 130,180 10A ≤2 min 2st≤10s 280 10 延时动 2h内 1h内 ≤4 min 4st≤10s 400,600 20 作时间 不动作 不动作 ≤8 min 6st≤20s 800,1000 30 ≤12 min 9st≤30s - 6 - 2)冷却时间 整定范围5~1080min,通常可输入30分钟,以让电动机充分冷却。如果需要一个更短的 冷却周期,特别是对于小电动机,可以输入一个不同的时间。如果选择了一个太短的冷却时 间,操作者可能会重启一个过热的电动机从而导致其损坏。 3)热/冷曲线比 热冷曲线比用于计算电动机的稳态热容量。其整定公式为: 热/冷曲线×热转子锁定时间∕冷转子锁定时间)×100% 两锁定时间可在制造厂所提供的技术规范中找到,如未提供,可设该值为85%。 4)复位方式 过热保护跳闸后,散热结束方可再次启动。 当复位方式为手动时,若需紧急起动,可长按3s 复归键强制恢复到“冷态”; 当复位方式整定为自动时,装置可自行强制恢复到“冷态”,以便进行再启动。 动作时间特性:0~2s 内,延时误差小于100ms;2s 以上,不超过理论计算值的±5%。 附表:过载保护电流-时间特性对照表 K 10 16 24 40 60 80 100 130 180 280 400 600 800 1000 1200 1300 I/ Ie 1.2 13.93 22.30 33.44 55.74 83.61 111.48 139.35 181.15 250.83 390.18 557.40 836.10 1114.79 1393.49 1672.19 1811.5 1.3 9.92 15.87 23.81 39.68 59.53 79.37 99.21 128.97 178.58 277.79 396.84 595.26 793.68 992.10 1190.52 1289.7 1.4 7.68 12.29 18.44 30.74 46.10 61.47 76.84 99.89 138.31 215.15 307.36 461.04 614.72 768.40 922.09 998.9 1.5 6.22 9.96 14.93 24.89 37.34 49.78 62.23 80.90 112.01 174.24 248.91 373.37 497.82 622.28 746.73 809.0 2 2.95 4.72 7.07 11.79 17.69 23.58 29.48 38.32 53.06 82.53 117.90 176.86 235.81 294.76 353.71 383.2 2.5 1.77 2.83 4.24 7.07 10.61 14.15 17.68 22.99 31.83 49.51 70.73 106.09 141.45 176.82 212.18 229.8 3 1.19 1.90 2.85 4.76 7.13 9.51 11.89 15.45 21.40 33.29 47.55 71.33 95.10 118.88 142.66 154.5 3.5 0.86 1.37 2.06 3.43 5.14 6.86 8.57 11.14 15.43 24.00 34.29 51.43 68.58 85.72 102.87 114.1 4 0.65 1.04 1.56 2.59 3.89 5.19 6.49 8.43 11.67 18.16 25.94 38.92 51.89 64.86 77.83 84.3 4.5 0.51 0.81 1.22 2.03 3.05 4.07 5.08 6.61 9.15 14.24 20.34 30.50 40.67 50.84 61.01 66.1 5 0.41 0.66 0.98 1.64 2.46 3.28 4.09 5.32 7.37 11.47 16.38 24.57 32.76 40.95 49.14 53.2 5.5 0.34 0.54 0.81 1.35 2.02 2.70 3.37 4.38 6.07 9.44 13.48 20.22 26.96 33.70 40.44 43.8 6 0.28 0.45 0.68 1.13 1.69 2.26 2.82 3.67 5.08 7.90 11.29 16.94 22.58 28.23 33.88 36.7 6.5 0.24 0.38 0.58 0.96 1.44 1.92 2.40 3.12 4.32 6.72 9.60 14.40 19.20 24.00 28.80 31.2 7 0.21 0.33 0.50 0.83 1.24 1.65 2.07 2.68 3.72 5.78 8.26 12.39 16.52 20.65 24.78 28.9 7.2 0.20 0.31 0.47 0.78 1.17 1.56 1.95 2.54 3.51 5.46 7.80 11.70 15.61 19.51 23.41 25.4 7.5 0.18 0.29 0.43 0.72 1.08 1.44 1.80 2.34 3.23 5.03 7.18 10.78 14.37 17.96 21.55 23.4 8 0.16 0.25 0.38 0.63 0.95 1.26 1.58 2.05 2.84 4.41 6.31 9.46 12.61 15.77 18.92 20.5 对应不同的K系数,在不同过载电流倍数下的延时动作时间,单位:s 整定参数: - 7 - 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 10 16 24 40 60 80 100 130 180 280 400 600 800 1000 曲线 min,级差1min 30 复位方式 手动,自动 自动 动作方式 告警,跳闸 跳闸 3.3 过流(堵转)保护 过流堵转保护是针对传动装备,如泵、风扇、切割机及压缩机等设备,由于负荷过大、 机械卡死或自身机械原因,导致绕组过热、绝缘降低而烧毁电动机的一种特有保护。在电动 机启动过程中保护退出,启动结束后自动投入。 保护动作条件:当任一相电流大于设定堵转保护电流时,堵转保护动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 电流定值 (60%~800%)Ie,1% 300% 延时时间 0.1s~60.0s,0.1s 2 动作方式 告警,跳闸 跳闸 3.4 断相保护 断相保护是针对电动机运行时所发生的断相故障而实施的保护。 保护动作条件:三相电流的任一相≤5%Ie,且三相电流不平衡率≥10%时,保护动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 延时时间 0.15s~60.0s,0.01s 0.5 动作方式 告警,跳闸 跳闸 3.5 电流不平衡保护 电流不平衡保护是针对电动机运行时所发生三相电流不平衡工况而实施的保护。 保护动作条件:当检测到电流不平衡率 大于设置值时,保护动作。 计算公式如 I I um um 下: I max (I min ) −I mean I ×100% um I mean - 8 - 式中: 为三相电流的平均值。当 小于 时分母取为 。 I I I I mean mean e e 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 不平衡率定值 10%~60%,1% 30% 延时时间 0.1s~60.0s,0.01s 10 动作方式 告警,跳闸 告警 3.6 接地保护 在400V大电流接地系统中,接地保护的3I0通过三相电流矢量和叠加计算得到。 保护动作特性:当3I0设定值,延时动作;当3I0≤设定值,不动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 电流定值 (20%~800%)Ie,1% 100% 延时时间 0.1s~60.0s,0.1s 1 动作方式 告警,跳闸 跳闸 3.7 漏电保护 漏电保护采用外接漏电电流互感器,提供更精确的接地故障检测,保证非直接接地工况 下电流信号的灵敏度,用以确保人身安全。 保护动作特性:当检测电流设定值,延时动作;当检测电流≤设定值,不动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 电流定值 (2%~100%)Is, 1% 30% 延时时间 0.1s~60.0s,0.01s 5 动作方式 告警,跳闸 跳闸 3.8 短路保护 短路保护作为电动机相间短路和电动机绕组匝间短路的主保护,在启动过程中投入。 保护动作条件:检测到三相电流的任一相大于定值,保护动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 - 9 - 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 电流定值 (400%~800%)Ie ,1% 800% 启动电流倍数 1.0~4.0,0.01 2 延时时间 0.05s~60.0s,0.01s 0.2 动作方式 告警,跳闸 跳闸 3.9 欠载保护 欠载保护主要应用于以下场合: 1)电动机所带负载为泵类负载,电动机的空载或欠载运转会对电动机产生危害时。 2)工艺链中的电动机不允许负载出现非正常突变时(例如流水线传送带的突然断裂)。 此保护可以设置较低的动作值,比如60%Ie,执行方式一般设为告警,以提醒工作人员 注意。 保护动作特性:三相电流平均值设定值,延时动作;三相电流平均值≥设定值,不动 作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 电流定值 (20%~100%)Ie,1% 30% 延时时间 0.2s~60.0s,0.1s 10 动作方式 告警,跳闸 告警 3.10 温度保护 定子线圈过热而引起的绝缘损坏,是导致电动机损坏的主要原因。温度保护通过监测电 动机定子中预埋的热敏电阻阻值的变化来有效的保护电动机。 保护动作特性: 热敏电阻类型为PTC 时:如果实测电阻值≥动作电阻设定值,延时动作。 热敏电阻类型为NTC 时:如果实测电阻值≤动作电阻设定值,延时动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 热敏电阻类型 PTC,NTC PTC 动作电阻定值 0.1k Ω~20 k Ω,1Ω 1 返回电阻定值 0.1k Ω~20 k Ω,1Ω 0.8 动作方式 告警,跳闸 告警 - 10 - 3.11 过电压保护 电压过高将造成电动机绝缘损伤,过电压保护可对主回路中的过压工况实施保护。 保护动作特性:任一线电压大于过电压定值时,延时动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 过电压定值 (105%~150%)Ue,1% 120% 延时时间 0.1s~60.0s, 0.1s 5 动作方式 告警,跳闸 告警 3.12 低电压保护 电压过低会引起电动机转速降低,电流增大,甚至停止运行。低电压保护可对主回路中 的欠压工况实施保护。 保护动作特性:当三相线电压最大值设定值,延时动作;当三相线电压最大值≥设定 值,不动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 低电压定值 (45%~95%)Ue,1% 80% 延时时间 0.1s~60.0s, 0.1s 5 动作方式 告警,跳闸 告警 3.13 欠功率因数保护 在功率因数较低时,即使电动机欠载运行,其运行电流也可能较大,欠功率因数保护可 对电动机实施更好的欠载保护。 保护动作特性:cosΦ<设定值, 延时动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 功率因数定值 43%~80%,1% 65% 延时时间 0.1s~60.0s, 0.1s 5 动作方式 告警,跳闸 告警 - 11 - 3.14 相序保护 相序错误可能引起电动机反转,相序保护用以防止在相序错误的情况下启动电动机。 保护动作特性:当A、B、C为负序方向时,保护动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 延时时间 0.1s~60.0s, 0.1s 0.5 3.15 tE 时间保护 tE 时间保护功能符合GB3836.3-2000 标准的相关规定,适用于连续运行工作状态下, 包括容易起动和不频繁起动不会产生明显的附加温升,允许采用反时限过载保护装置的增安 型防爆电动机(如:YA、YA2 系列等),不适用于困难起动或起动频繁的电动机。 当tE 时间保护功能(反时限堵转延时时间t=5.0s)用于增安型防爆电动机tE 时间保 护时,设置装置内额定电流参数Ie 与电动机铭牌电流IN 相同,其反时限堵转延时时间设置 为5.0s。电动机起动后,当过电流倍数达到2Ie 时,MPU 按照图3-2 “tE 保护特性曲线” 中②曲线进行保护,自动断开电动机电源。 注意事项: 1)本系列产品为非防爆产品,不得在爆炸危险场所安装与接线)当本系列产品用于增安型防爆电动机tE 时间保护时,本系列产品的所有参数设置均 应由专业人员进行手动设置,不能使用自动设置。 3 )当本系列产品用于增安型防爆电动机tE 时间保护时,被控制(保护)的增安型防爆 电动机的额定电流IN 不得超过本装置所适用规格型号的最大电流值。 4 )当本系列产品用于增安型防爆电动机tE 时间保护时,动作时间设置值不得大于被控 制(保护)的增安型防爆电动机tE 时间(以该电动机铭牌数据为准)的1.7 倍。 5 )tE 时间保护和过载保护同时投入,tE 时间保护动作后,只能进行手动复位。 - 12 - 图3-2 tE 保护特性曲线 ②曲线为本产品tE 时间保护动作曲线 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 反时限堵转延时 1.0-15.0s, 0.1s 5 3.16 重启动功能 重启动功能包括“立即重启动”(又叫“抗晃电”)功能和欠/失电压重启动功能。 立即重启动功能: 当出现电源短时故障(俗称“晃电”)时,易导致电动机停车。“晃电”时间一般不大于 0.5s,立即重启功能能保证电源正常时,释放的接触器立即吸合,电动机恢复正常运行。 欠/失电压重启动功能: 当电动机处于运行状态时,本功能主要完成以下情况的电动机重启动。 1)当主回路发生欠压时,可由欠压保护动作于跳闸,也可由本保护动作于跳闸(检测 到电压低于电压跌落值以下); 2)当主回路接触器欠/失电压断开时,本保护自动断开内部继电器触点,报欠压重启 功能低压停机。 以上情况停机后,装置立即开始累计失电时间,当电压回复到重启动设定电压以上时, 如果累计失电时间在设定的允许重启失电时间内,则电动机按照设定的重启延时时间自动延 时启动;如果累计失电时间超出设定的允许重启失电时间,则装置清除相关信息,不再进行 重启动。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 电压跌落值 (45%~95%)Ue, 1% 70% 电压恢复值 (75%~95%)Ue, 1% 85% 立即重启失电时间 0.1s~0.9s, 0.01s 0.5 允许重启失电时间 0.5s~60.0s, 0.01s 5 重启动延时时间 1.0s~60.0s, 0.01s 2 3.17 工艺联锁 可与现场中其它电气量检测元器件(行程开关、测速器等)的接点相连,或与现场中其 它电动机配合实现工艺上的联锁。此功能相关参数可以在“保护定值”中整定。 - 13 - 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 保护,停机,退出 保护 延时时间 0.0~60.0s,精度0.1s 0.5s 触发方式 合有效,分有效 合有效 3.18 事故停机 用于电动机事故情况下的急停信号输入端子(X3:5)。此功能相关参数可以在“保护定 值”中整定。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 投入,退出 退出 延时时间 0.0~60.0s,精度0.1s 0.5s 触发方式 合有效,分有效 合有效 - 14 - 4 线路保护原理 (BBI-350) 4.1 过负荷保护 过负荷保护是针对线路,由于负荷过大,导致线路过热、绝缘降低而影响线路绝缘系数 的一种保护。 保护动作特性:当任一相电流大于设定过负荷保护电流时,过负荷保护动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 电流定值 (60%~800%)Ie,1% 120% 延时时间 0.1s~60.0s,0.1s 2 动作方式 告警,跳闸 告警 4.2 接地保护 在400V大电流接地系统中,接地保护的3I0通过三相电流矢量和叠加计算得到。 保护动作特性:当3I0设定值,延时动作;当3I0≤设定值,不动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 电流定值 (20%~800%)Ie,1% 100% 延时时间 0.1s~60.0s,0.1s 1 动作方式 告警,跳闸 跳闸 4.3 漏电保护 漏电保护采用外接漏电电流互感器,提供更精确的接地故障检测,保证非直接接地工况 下电流信号的灵敏度,用以确保人身安全。 保护动作特性:当检测电流设定值,延时动作;当检测电流≤设定值,不动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 电流定值 (2%~100%)Is, 1% 30% 延时时间 0.1s~60.0s,0.01s 5 动作方式 告警,跳闸 跳闸 - 15 - 4.4 低压闭锁过流一段 低压闭锁过流一段作为线路相间故障的主保护。 保护动作特性:检测到三相电流的任一相大于定值,保护动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 投入 低电压投退 退出,投入 退出 低电压闭锁值 (10%~90%)Ue, 1% 70% 电流定值 (400%~800%)Ie, 1% 600% 延时时间 0.1s~60.0s,0.01s 0.2 动作方式 告警,跳闸 跳闸 4.5 低压闭锁过流二段 低压闭锁过流二段作为线路相间故障的II段保护。 保护动作特性:检测到三相电流的任一相大于定值,保护延时动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 低电压投退 退出,投入 退出 低电压闭锁值 (10%~90%)Ue, 1% 70% 电流定值 (100%~800%)Ie, 1% 600% 延时时间 0.1s~60.0s,0.01s 0.2 动作方式 告警,跳闸 跳闸 4.6 过流三段 过流三段作为线路相间故障的III段保护。 保护动作特性:检测到三相电流的任一相大于定值,保护延时动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 电流定值 (100%~800%)Ie, 1% 600% 延时时间 0.1s~60.0s,0.01s 0.2 动作方式 告警,跳闸 跳闸 - 16 - 4.7 后加速保护 为防止合闸于故障线路,本装置提供了后加速保护。 保护动作特性:在后加速开关(该开关常闭辅助接点需接入装置X3:2端子)闭合后, 后加速保护投入3秒钟。当检测到三相电流的任一相大于定值,保护动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 电流定值 (400%~800%)Ie, 1% 600% 延时时间 0.1s~2.9s,0.01s 0.2 动作方式 告警,跳闸 跳闸 4.8 低电压保护 当系统故障时,电压降低,可配置低电压保护来甩掉部分负荷。 保护动作特性:当三相线电压最大值设定值,延时动作;当三相线电压最大值≥设定 值,不动作。 动作时间特性:定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。 整定参数: 定 值 范围及精度 默认值 保护压板 退出,投入 退出 低电压定值 (45%~95%)Ue,1% 80% 延时时间